yushaoquan12
對工控相當?shù)臒釔?/div>
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 383 點
下載積分: 840 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2021-11-28
最后登錄: 2024-12-11
查看yushaoquan12的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-09-08 10:09
我們在實際使用PLC中,對漏型和源型PLC如何區分,如果我們漏型的PLC跟我們光電開關PNP型如何才能共用,
有志者事成
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-09-08 10:39
現在很多PLC的輸入點 漏型  源型都支持了
以三菱FX3為例

特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1541 個
工控威望: 1764 點
下載積分: 6257 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-12
查看langui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-09-08 10:55
輸入NPN和PNP都支持,輸出才講源型和漏型
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ajunn) 描述準確清晰
    fczxjh
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 280 個
    工控威望: 682 點
    下載積分: 2270 分
    在線時間: 146(小時)
    注冊時間: 2019-07-15
    最后登錄: 2024-12-15
    查看fczxjh的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2022-09-08 11:05
    看手冊,并不是所有PLC都支持NPN和PNP,輸出也不是都支持+-。光電開關除非中繼轉接不然還是要跟輸入點配合使用。
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2845 個
    工控威望: 3617 點
    下載積分: 3517 分
    在線時間: 3809(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2024-12-22
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2022-09-08 11:58
    現在新型號的PLC輸入多數都都支持PNP,NPN,
    工程上習慣,日系用NPN的傳感器,歐系用PNP的傳感器,
    只是習慣,沒有規定一定要這么用。
    二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    zhangqi_1234
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 342 個
    工控威望: 493 點
    下載積分: 4015 分
    在線時間: 250(小時)
    注冊時間: 2013-03-22
    最后登錄: 2024-12-07
    查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2022-09-08 14:36
    圖片:
    箭頭表示電流方向
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(愛在西元前)
    往事如風
    科技改變制造
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 11284 個
    工控威望: 18662 點
    下載積分: 12397 分
    在線時間: 2698(小時)
    注冊時間: 2013-01-31
    最后登錄: 2024-12-21
    查看往事如風的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2022-09-08 19:16
    引用
    引用第1樓ymmfa于2022-09-08 10:39發表的  :
    現在很多PLC的輸入點 漏型  源型都支持了
    以三菱FX3為例
    [attachment=271875]

    西門子把上圖剛好叫反了(理由:參考點不一樣),暈頭轉向
    三人行者必有我?,擇其善者而從之
    libin520
    雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2429 個
    工控威望: 2860 點
    下載積分: 4598 分
    在線時間: 1204(小時)
    注冊時間: 2008-10-24
    最后登錄: 2024-12-16
    查看libin520的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2022-09-08 22:29
    輸入的用法,要么源要么漏。你源和漏同時接輸入。怎么接呢。想請教一下你。
    需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
    secgo
    玩多了就更不會玩了~
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1350 個
    工控威望: 1606 點
    下載積分: 67986 分
    在線時間: 219(小時)
    注冊時間: 2009-03-06
    最后登錄: 2024-11-13
    查看secgo的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2022-09-08 22:49
    繼電器轉,想怎么玩都可以
    rongbing
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1053 個
    工控威望: 1256 點
    下載積分: 22273 分
    在線時間: 295(小時)
    注冊時間: 2015-02-15
    最后登錄: 2024-12-22
    查看rongbing的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2022-09-09 00:04
    這個簡單,輸入如果是24v通過開關接入到x0那么就是源型,也就是NPN型,其實不用考慮那么多,你只要記住,輸入的公共端接負極,就是源型NPN,如果接正極就是漏型PNP,輸出是一樣的
    gxtmdb82164
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 770 個
    工控威望: 1148 點
    下載積分: 399 分
    在線時間: 604(小時)
    注冊時間: 2019-09-22
    最后登錄: 2024-12-20
    查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2022-09-09 08:33
    不用死記什么源型漏型,按照正常邏輯高電位在上,低電位在下,PLC輸入和其他的什么驅動都是負載,傳感器也好,觸點也好都是開關,看回路上這個開關和負載的位置就行了,高邊開關開關在上接電源,下面是負載接低電位,低電位開關在下接低電位,負載在上接高電位

    低邊開關就是漏型,高邊開關是源型~
    而且這個都是在設計階段就定義好的,后面遇到實物需要混用的時候100%加繼電器中轉的~
    zhangqi_1234
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 342 個
    工控威望: 493 點
    下載積分: 4015 分
    在線時間: 250(小時)
    注冊時間: 2013-03-22
    最后登錄: 2024-12-07
    查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2022-09-09 09:52
    引用
    引用第7樓libin520于2022-09-08 22:29發表的  :
    輸入的用法,要么源要么漏。你源和漏同時接輸入。怎么接呢。想請教一下你。


    漏型輸入是針對NPN,源型輸入是針對PNP。PLC的輸入端都是共用一個公共端子,因此做不到同時接入NPN型和PNP型傳感器。除非額外增加開關轉換元件,把NPN轉換成PNP,或者把PNP轉換成NPN。
    • «