liangke2014
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 102 點
下載積分: 587 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2014-10-24
最后登錄: 2024-12-12
查看liangke2014的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-07-29 15:35
手頭一個西門子200 SMART的PLC,現在想控制施耐德的變頻器ATV310,控制方式只要正轉,用端子排來控制啟停,通訊來控制變頻器輸出頻率。這種模式應該怎么設置變頻器模式?
施耐德頻率輸入保持寄存器地址是16#2136(08502),我是直接寫入16#2136還是要加上40001?
讀取變頻器的電流值的保持寄存器地址是16#0C84,應該讀取什么地址?要做加減計算嗎?
leisure
擼起袖子加油干,嘿咻嘿咻
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 700 點
下載積分: 3 分
在線時間: 1544(小時)
注冊時間: 2013-01-09
最后登錄: 2024-12-22
查看leisure的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-29 23:41
私信我遠程給你弄出來
lander
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 148 點
下載積分: 762 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2021-02-20
最后登錄: 2024-11-11
查看lander的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-08-01 08:00
引用
引用樓主liangke2014于2022-07-29 15:35發表的 200 SMART控制施耐德變頻器ATV310 :
還是要自己搞一次,才能真正掌握串口通信。