1、如圖50米距離指所有站點首尾的距離還是兩個相鄰站點的距離?
2、工程中,考慮施工方便和成本,用網線代替屏蔽電纜可行否?有沒有哪位在工程中使用過網線,效果如何?
謝謝
lightroad
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 192 點
下載積分: 622 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2024-08-02
查看lightroad的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-02 09:39
我的現場相鄰站點距離大概60米。
cythyx
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 452 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-10-14
查看cythyx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-06-02 10:01
最遠距離肯定是指主站和最遠的從站的距離,畢竟485的協議都是主站和從站聯系,從站之間是不通訊的。

近距離普通電線都可以,網線也是有屏蔽層,也可以看做是屏蔽雙絞線,理論上可行,但是RS485其實對線徑也是有要求的,一般0.5以上,短距離0.3可以,但是你都50米了,網線線徑才0.2,肯定不合適。
lightroad
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 192 點
下載積分: 622 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2024-08-02
查看lightroad的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-06-02 10:21
最遠距離肯定是指主站和最遠的從站的距離,畢竟485的協議都是主站和從站聯系,從站之間是不通訊的。

一語驚起夢中人。謝謝大神點撥。
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 2279 點
下載積分: 1300 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2024-11-01
查看皮五的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-06-08 19:55
距離遠的可以考慮無線串口,再遠可以用網絡
沖出槍林彈雨
沖出槍林彈雨
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 622 點
下載積分: 345 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2020-09-05
最后登錄: 2024-10-30
查看沖出槍林彈雨的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-06-08 21:10
1、使用網線時需要使用內部雙絞的一組
2、接線處盡可能鎖緊或者點上焊錫(別問為什么:淚目)
3、發現信號不好時,可以加中繼