嘉寶和程寶
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 205 點
下載積分: 8865 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2015-05-28
最后登錄: 2024-11-03
查看嘉寶和程寶的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-05-27 17:25
圖片:
圖片:
圖片:
庫建好后程序里單獨用都正常,出現第二個調用的話輸出不是沒有就是不對。(不是同時使用的,IO有共用的 有單獨的)圖是變量表和子程序截圖。多謝指教了。
嘉寶和程寶
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 205 點
下載積分: 8865 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2015-05-28
最后登錄: 2024-11-03
查看嘉寶和程寶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-27 17:28
圖片:
圖片:
這是調用庫的程序,程序里只有其中一個截圖程序時都正常,加上第二個后就不對了。
安川電機
安川MPE720程序解密,上傳解密.
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 887 點
下載積分: 1648 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2018-07-26
最后登錄: 2024-08-13
查看安川電機的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-05-28 09:46
temp那邊加入INOUT
樓主留言:
試著把TEMP的內部變量去掉,也不行。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 27015 分
在線時間: 1755(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-05
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-05-28 10:28
L資源太少,沒辦法用!
樓主留言:
資源太少什么意思?
自動化單機,生產線,項目編程調試!
ajunn
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 682 點
下載積分: 1659 分
在線時間: 1028(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-11-03
查看ajunn的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-05-28 10:41
TEMP類型變量的值只在本掃描周期內有效
樓主留言:
臨時改程序把用到的temp變量去掉,還是不行。
15939016303
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 93 點
下載積分: 919 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2022-07-27
最后登錄: 2024-11-01
查看15939016303的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-08-09 10:13
1.L資源太少,如果子程序很多或者L地址很多,就會出現L寫不進去現象。
2.如果出現子程序調用后,一些I/O信號觸發狀態不對現象,嘗試把一些I/O換成inout類型,如果其他地方也調用了,盡量都改成inout,親測可行