我心飛揚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 192 點
下載積分: 711 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2018-06-10
最后登錄: 2024-12-20
查看我心飛揚的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-04-21 19:52
圖片:
圖片:
CP1H自帶模擬量,模擬量COM如何接線,是接24V的+還是-
我心飛揚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 192 點
下載積分: 711 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2018-06-10
最后登錄: 2024-12-20
查看我心飛揚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-22 19:10
沒人嗎😬😬😬
zilin188
我在北京,老家張家口
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 223 點
下載積分: 940 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2019-08-13
最后登錄: 2024-12-18
查看zilin188的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-04-22 20:39

我心飛揚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 192 點
下載積分: 711 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2018-06-10
最后登錄: 2024-12-20
查看我心飛揚的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-04-22 20:51
這在手冊上看過,我的壓力傳感器只有一個模擬量線,接IN+,那IN-咋接沒搞明白
vipuser
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 101 點
下載積分: 653 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2021-02-26
最后登錄: 2024-11-19
查看vipuser的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-04-23 09:17
一根線的話,接入INx+

INx-接到傳感器供電的0V

根據模擬量類型將DIP撥碼開關,撥到電流或者電壓位置

PLC參數設置里面,選擇對應的量程就可以了。0-6000/0-12000兩種量程可選
我心飛揚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 192 點
下載積分: 711 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2018-06-10
最后登錄: 2024-12-20
查看我心飛揚的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-04-23 15:02
謝謝,搞好了,慢慢摸索
[ 此帖被我心飛揚在2022-04-23 15:44重新編輯 ]