樓主  發表于: 2022-03-31 11:06
客戶強制要求變頻器使用漏電空開,現在一啟動就跳閘,載波頻率也調最低了,有沒什么辦法。。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3798(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-06
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-31 11:56
換變頻器或者換好一點開關,
公司所有設備都安裝漏電開關,包含伺服,變頻,
很少出過問題
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
huangaijia
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 714 個
工控威望: 2604 點
下載積分: 14200 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2024-11-07
查看huangaijia的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-03-31 12:16
漏電流選大一點的300或者500MA
zhuyongxiong
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 643 個
工控威望: 4482 點
下載積分: 3696 分
在線時間: 445(小時)
注冊時間: 2017-05-05
最后登錄: 2024-11-07
查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-03-31 15:44
這些問題都是老生常談啦,翻翻記錄你會有意想不到的收獲
人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2616 個
工控威望: 21423 點
下載積分: 12648 分
在線時間: 2736(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-11-07
查看huoshi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-03-31 15:53
變頻器不容許接在漏電開關后,改用空開
樓上小王
牛刀小試
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 1277 點
下載積分: 177 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2021-02-19
最后登錄: 2024-07-16
查看樓上小王的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-04-01 18:56
選漏電電流100mA以上的,甲方那幫吊毛啥都不懂,人家只是走過場,再不行,就讓業務拿錢去擺平
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1754 個
工控威望: 1914 點
下載積分: 6948 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-11-06
查看goldage的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-04-01 21:56
換變頻或者換空開
xlw415
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 1544 點
下載積分: 12761 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2021-08-19
最后登錄: 2024-11-07
查看xlw415的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-04-03 15:58
變頻/伺服大大小小都會漏電, 前面一般只加空開不加漏保
如果一定要加漏保不能用30mA, 要用300mA以上,