• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
尹夢超
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 257 點
下載積分: 6734 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2012-05-24
最后登錄: 2024-10-30
查看尹夢超的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-03-10 17:17
首先講下,這片帖子不是講200smart PLC和變頻器通訊程序怎么編寫的,因為類似的帖子網上其實有很多,而且大多數照著操作,編程就能成功。但是呢往往有一些鉆牛角尖的人,就是照貓畫虎還是會失敗,比如說像我這樣的。然而出錯的原因,又是比較有意思的,可能有些人也會遇到,所以在此記錄下。

現在的通訊基本都是用的Modbus通訊,西門子PLC的這個也是比較多見,而且幫助手冊也都有介紹。Modbus通訊里面有一個指令碼是連續多字節傳送,功能碼是03。我之前是用慣了S7-1200PLC,所以喜歡把連續的寄存器地址寫在一起,舉個例子,比如變頻器啟停命令是40005,變頻器頻率設定是40006,那么我自然就會連續發送2個字地址。于是我在200smart PLC也是這么用的?蓪嶋H調試的結果就是,這樣的連續傳送大于1個字的地址,變頻器通訊控制是失敗的。至于失敗的原因是smart200不行,還是變頻器端不行。我也沒有具體研究,咱也沒這個能力。




如圖,在字節數改成1以后,如果接線正確,參數正確,程序正確,那就能正常啟停變頻器,以及更改變頻器頻率。但是字節數改成2及以上,那肯定是通訊異常。而且現在網上的編程說明文檔也基本都是1個字節。
[ 此帖被尹夢超在2022-03-10 17:23重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-17 11:39
你這個問題是哪與哪,200或者200smart不支持count寫大于2以上的數字?
luoqing1117
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 237 點
下載積分: 2571 分
在線時間: 582(小時)
注冊時間: 2013-03-13
最后登錄: 2024-11-04
查看luoqing1117的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-03-23 20:47
肯定不是SMART的問題
hsiung
Just do as you want.
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 504 個
工控威望: 927 點
下載積分: 8358 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2008-09-04
最后登錄: 2024-11-02
查看hsiung的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-03-24 12:56
我猜測,可能此變頻器必須先接受啟動指令,然后接受頻率設定才能正常工作。
Evaluate your time,
Controll your life.
ssdq顏路
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 72 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2022-09-09
最后登錄: 2024-10-31
查看ssdq顏路的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-09-24 16:42
你改2的時候需要刪掉一條MBUS_MSG
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1400 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 13259 分
在線時間: 2203(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-11-05
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-09-24 18:34
西門子變頻器可以讀多個字,不能寫多個字。
秀空02
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 330 個
工控威望: 363 點
下載積分: 1778 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2021-07-30
最后登錄: 2024-11-04
查看秀空02的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-09-26 08:36
寫2以上的,我也沒有試成功。
zyt888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 356 點
下載積分: 2479 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2022-09-07
最后登錄: 2023-10-19
查看zyt888的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-09-28 11:17
沒經歷過,200smart有個經歷是用教程方法通訊多個變頻,通訊報文中間要加間隔時間,一樣的程序,2臺變頻能通訊,4臺變頻就不行,斷斷續續,你試試一條指令結束延時在觸發下一條指令
西歐工控
多試一次,就會成功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 613 個
工控威望: 3322 點
下載積分: 69956 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2024-11-05
查看西歐工控的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2022-09-28 11:55
我用這個通訊30個設備,每個20個字都沒問題
18566048525
Wang123456
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 2259 點
下載積分: 13488 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2019-05-15
最后登錄: 2023-07-05
查看18566048525的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2022-09-28 13:46
英威騰變頻器沒用過,很多變頻器讀寫多個字一點問題沒有
xxbbyy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 253 點
下載積分: 761 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2008-04-23
最后登錄: 2024-08-21
查看xxbbyy的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2022-10-01 23:36
add+40001
歐陽菲菲
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 152 點
下載積分: 499 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2013-01-04
最后登錄: 2024-08-05
查看歐陽菲菲的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2022-10-03 15:06
有的變頻器只接受06寫功能碼,有的能接受06 10 寫功能碼,寫1的時候時06碼.
寫2的時候時10碼,你用的變頻器不支持這個碼
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go