栗子先生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 127 點
下載積分: 316 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-11-27
查看栗子先生的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-12-01 17:38
L系列PLC選擇標簽后,在選擇鎖存時,設置D區鎖存后,編譯時提示報錯。求大神們指點
愛工控
栗子先生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 127 點
下載積分: 316 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-11-27
查看栗子先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-01 17:39
圖片:
圖片:
設置如下圖
愛工控
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1459 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14975 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-12-11
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-12-02 09:37
類要選擇  VAR_GLOBAL_RETAIN
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1547 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-11-29
查看楓落云端的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-12-02 09:53
圖片:
自動分配軟元件中 不帶鎖存的局部標簽默認是分配D6144-D12287
你在參數中設定了D8000-D12000為鎖存軟元件了,導致沖突,所以會報錯。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(栗子先生) 真誠感謝!
    崇慶陽光
    不懈努力,一切皆有可能...
    級別: VIP會員

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 775 個
    工控威望: 1505 點
    下載積分: 7427 分
    在線時間: 155(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-12-21
    查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2021-12-02 09:58
    引用
    引用第3樓楓落云端于2021-12-02 09:53發表的  :
    自動分配軟元件中 不帶鎖存的局部標簽默認是分配D6144-D12287
    你在參數中設定了D8000-D12000為鎖存軟元件了,導致沖突,所以會報錯。

    紅框框和紅箭頭是咋個做的呢?
    不懈努力,一切皆有可能 ...