愿天天天藍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 192 點
下載積分: 723 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2016-07-16
最后登錄: 2024-12-17
查看愿天天天藍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-06 20:44
我們公司有幾種設備是歐姆龍PLC的,帶了兩個485板,一個跟觸摸屏通訊,一個跟變頻器通訊,現在的問題是,設備老化了,經常通訊不上,觸摸屏跟PLC都設了密碼!
我想用三菱的代替,可是三菱的485板只有一個,再加一個485ADP又太貴了,如果用變頻器485
觸摸屏用422通訊口,線又不夠!
請問有什么好的方法嗎,三菱PLC同時用兩個485通訊跟變頻器加觸摸屏!
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1595 個
工控威望: 7019 點
下載積分: 32782 分
在線時間: 913(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2024-12-22
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-06 22:45
怎么不用臺達ES2。
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-11-07 02:57
屏連PLC編程口
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
愿天天天藍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 192 點
下載積分: 723 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2016-07-16
最后登錄: 2024-12-17
查看愿天天天藍的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-11-07 10:36
線不夠,只有兩根!連屏要4根
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 982 個
工控威望: 8884 點
下載積分: 10262 分
在線時間: 926(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-12-22
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-11-07 10:51
引用
引用樓主愿天天天藍于2021-11-06 20:44發表的 三菱PLC 485的問題 :
看了你的貼子,有些說法不明白,
1.屏和PLC都有密碼,源程序想必是沒有了的。
2.你想用三菱PLC代替OMRON的,但是,沒那么多485通訊口。
是不是這樣子?
第1個問題,沒源程序,只能破解,或重寫,
第2個問題,用三菱PLC代替OMRON;看看你用的是什么屏,不一定要用到兩個485通訊口,用FX5U的話,自帶485口,直接連變頻器,屏用網線與PLC連接;
若用FX3U,要加485模塊,屏用422通訊線連接,線不夠長可以自已加接。
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
愿天天天藍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 192 點
下載積分: 723 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2016-07-16
最后登錄: 2024-12-17
查看愿天天天藍的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-11-07 11:22
屏幕還是用老的,只是自己重新做一下,等于就換個PLC!
屏幕如果用422的話,需要加兩根線,比較麻煩!
實在不行,就只能變頻器不連了,485BD板連一個觸摸屏算了!
jx2jingling
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 139 點
下載積分: 498 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2019-05-01
最后登錄: 2024-07-10
查看jx2jingling的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-11-07 11:46
用三菱編程口連接觸摸屏不行嗎?閑麻煩去買通訊線,db扳連接變頻器不是剛好嗎?
工控老杜
歡迎用三菱PLC,PROFACE,維倫,三菱HMI,各種伺服
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 140 點
下載積分: 458 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2020-10-22
最后登錄: 2023-05-29
查看工控老杜的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-11-08 08:51
一個485BD連接兩個變頻器,PLC本體口連接觸摸屏。一個485ADP都覺得貴,不建議用三菱
zhou1211
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 205 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1172 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-11-04
最后登錄: 2024-09-18
查看zhou1211的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2021-11-09 16:01
引用
第一次有人閑加2根線麻煩的,有換PLC重寫程序麻煩?