樓主  發表于: 2021-10-14 11:33
各位大大們,想請問一下FX3U-485-ADP可以一次同時跟變頻器、伺服、溫控器通訊嗎
謝謝
wangzhentang
大傻
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 196 點
下載積分: 8038 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2018-01-28
最后登錄: 2024-11-01
查看wangzhentang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-14 11:37
一次通信,廣播發,但收還要一個一個收
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 1776 點
下載積分: 954 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-11-14
查看peilei1031的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-10-14 11:44
可以這樣做,以前用這個模塊同時連過變頻器和分析儀,ADPW  ADPR 指令
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1802 個
工控威望: 1941 點
下載積分: 113623 分
在線時間: 1936(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-11-15
查看ljb6688的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-12-10 13:56
站號的區別而已