gz068909
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-11-16
查看gz068909的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-10-06 17:18
圖片:
公司有個小設備改造   溫度模塊使用的是三菱的Q64TD    溫度傳感器使用的是R060-38(廠家 日本千島)
溫度傳感器 有3根線 判定為熱電阻   將電阻為0的2根導線轉接    接在溫度模塊CH1 的負端子上面
剩下1根導線 接在溫度模塊CH1的正端子上面    溫度模塊讀出來的溫度正常  
但是溫度傳感器溫度發生變化時  溫度模塊讀出來的溫度基本不會變化  不知道是什么原因?
每天學習一點點
huch1111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 249 點
下載積分: 36607 分
在線時間: 374(小時)
注冊時間: 2016-07-28
最后登錄: 2024-12-21
查看huch1111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-07 08:10
你那個是鉑電阻吧  這個模塊是熱電偶模塊 用Q64RD
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1541 個
工控威望: 1764 點
下載積分: 6257 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-12
查看langui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-10-07 10:25
熱電阻接到熱電偶上面去了
gz068909
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-11-16
查看gz068909的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-10-09 07:40
好的 謝謝
每天學習一點點
gz068909
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-11-16
查看gz068909的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-10-09 12:35
好的謝謝
引用
引用第1樓huch1111于2021-10-07 08:10發表的  :
5樓  發表于: 2021-10-09 12:36
引用
引用第2樓langui于2021-10-07 10:25發表的  :
熱電阻接到熱電偶上面去了

好的 謝謝
每天學習一點點