樓主  發表于: 2021-09-29 16:37
X0接入了一個U型傳感器做為原點信號,有一個伺服機構做往復運動,失效原因是因為來回打到傳感器X0嗎?跪求大佬解惑 !
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 2301 點
下載積分: 2630 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2024-11-15
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-29 17:02
說的不清不楚,別人怎么回答你
樓主留言:
就是PLC X點損壞了,不知道什么原因,已經驗證過了X點怎么都沒信號
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1304 點
下載積分: 3317 分
在線時間: 705(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2024-11-12
查看bruce2020的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-09-29 17:50
什么的失效原因?
什么打到什么?
樓主留言:
就是不知道原因,打到U型光電傳感器啊
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1881 個
工控威望: 2031 點
下載積分: 11024 分
在線時間: 804(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-15
查看yerong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-09-30 08:18
簡單   測試輸入點 OK     就是傳感器或傳感器線路的問題  
樓主留言:
測試輸入點X0點已經沒反應了
中華臺北
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 99 點
下載積分: 9344 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2021-08-07
最后登錄: 2024-11-15
查看中華臺北的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-09-30 08:28
會不會電壓高了