rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1048 個
工控威望: 1247 點
下載積分: 21715 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-11-16
查看rongbing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-09-25 11:37
各位老師,最近遇到一個問題,mcgs用的com1口接線2  3  5   通訊設置9600  7  1  2
這個設置與plc一樣,因為plc的接線與設置都設定好了可以與威綸觸摸屏正常通訊,
但是與mcgs就是無法通訊,請教各位是否是波特率或者停止位是固定的,plc的RX指示燈閃爍,TX指示燈不閃,有沒有用過的師傅指點一下,謝謝各位老師。
習慣性沉默
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 6815 點
下載積分: 250 分
在線時間: 1703(小時)
注冊時間: 2021-03-15
最后登錄: 2024-11-16
查看習慣性沉默的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-25 11:49
23對調一下試試唄
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-11-13
查看slik的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-09-27 13:41
兩頭的通訊參數都要對下,PLC的如圖,MCGS的在設備右鍵彈出時設置,要不然就用串口調試軟件測試下是哪頭的問題!
huch1111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 248 點
下載積分: 36065 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間: 2016-07-28
最后登錄: 2024-11-16
查看huch1111的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-09-27 14:32
圖片:
父設備與子設備是否一致