bztongyong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 485 點
下載積分: 62779 分
在線時間: 826(小時)
注冊時間: 2013-06-10
最后登錄: 2025-01-22
查看bztongyong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-09-22 22:14
今天調試1臺smart200   sr20    掛一塊am06.開始很好。后來模擬量都不正確了,而且還有一個I1.3常亮但是我并沒接線,也沒用到這個點。非常奇怪。
逸風風
或學而知之,或困而知之!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 273 點
下載積分: 992 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2020-05-06
最后登錄: 2025-01-20
查看逸風風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-22 22:56
I1.3是外部輸入信號,它的接通和斷開取決于外部輸入是高電平還是低電平,與你下的程序無關。
根據描述該點常亮就查輸入是否接通了。
shcaoxianyon
你的觀望俺的希望
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 811 個
工控威望: 1146 點
下載積分: 4201 分
在線時間: 399(小時)
注冊時間: 2009-03-24
最后登錄: 2025-01-21
查看shcaoxianyon的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-09-23 06:28
你的看程序,你們的模擬量給定是不是也一直跳。至于I1.3你的查線路了,有可能點壞了,一般用ST的比較好
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1548 個
工控威望: 1771 點
下載積分: 6272 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-01-22
查看langui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-10-06 08:47
我們廠用的smart200就壞得多,壞輸入輸出都很正常,有些輸出一個點,相鄰的一個點也有輸出,輸入點自己亮了的也很正常,感覺smart200除了運算快點,質量還是不太行,可能元件集成度太高了的原因。
shcaoxianyon
你的觀望俺的希望
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 811 個
工控威望: 1146 點
下載積分: 4201 分
在線時間: 399(小時)
注冊時間: 2009-03-24
最后登錄: 2025-01-21
查看shcaoxianyon的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-10-06 09:28
引用
引用第3樓langui于2021-10-06 08:47發表的  :
我們廠用的smart200就壞得多,壞輸入輸出都很正常,有些輸出一個點,相鄰的一個點也有輸出,輸入點自己亮了的也很正常,感覺smart200除了運算快點,質量還是不太行,可能元件集成度太高了的原因。

你們工廠得供電系統可能有問題啊
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1408 個
工控威望: 1515 點
下載積分: 13283 分
在線時間: 2209(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-22
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-10-06 12:07
還是使用1200的吧,質量比200smart好多了。
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 2433 個
工控威望: 7057 點
下載積分: 5666 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2006-09-27
最后登錄: 2025-01-22
查看ytzidonghua的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-10-06 12:14
不差錢的話 1200無所謂了。   考慮成本的話就要認真看看了  
plc 觸摸屏 變頻器 編程電纜,plc培訓等
plc觸摸屏遠程下載,遠程監控
手機APP監控plc
QQ 365871920
電話13396452298
www.ytleader.com