富陽工控
燈泡電工
級別: 家園常客
|
圖片:
圖片:
三菱3U和西門子V20 用FX3U-485-ADP走modbus通訊,現在的問題是能讀取頻率,但是向變頻器寫入頻率就不行,大神幫我看看是什么原因,是程序的問題還是modbus地址的問題 |
---|---|
|
bowbowyw
浮云
級別: 探索解密
|
MODBUS 頻率寫入狀態 16#47E 40100 MODBUS 頻率寫入位置 40101 MODBUS 頻率回讀位置 40111 樓主留言:搞定了,確實要先向40100寫入命令,再對40101賦值,感謝老鐵,但是還要把P2014設為0.不然會報F72 |
---|---|
|
zlqzxh2021
自動化愛好者
級別: 略有小成
|
學習學習 |
---|---|
|
13602598032
級別: 探索解密
|
變頻器頻率單位是0.01,也就是50.00,你寫入的數值明顯大大出了5000,為什么要用浮點數計算呢 直接放大100倍用5000的整數就可以 ,變頻器是可以識別出來的 |
---|---|
|