富陽工控
燈泡電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23623 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2024-11-01
查看富陽工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-09-11 15:29
圖片:
圖片:
  三菱3U和西門子V20 用FX3U-485-ADP走modbus通訊,現在的問題是能讀取頻率,但是向變頻器寫入頻率就不行,大神幫我看看是什么原因,是程序的問題還是modbus地址的問題
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23623 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2024-11-01
查看富陽工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-11 15:51
   有大神嗎
bowbowyw
浮云
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 134 點
下載積分: 70681 分
在線時間: 457(小時)
注冊時間: 2010-04-02
最后登錄: 2024-12-20
查看bowbowyw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-09-11 16:14
MODBUS 頻率寫入狀態 16#47E        40100
MODBUS 頻率寫入位置        40101
MODBUS 頻率回讀位置        40111
樓主留言:
搞定了,確實要先向40100寫入命令,再對40101賦值,感謝老鐵,但是還要把P2014設為0.不然會報F72
zlqzxh2021
自動化愛好者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 391 點
下載積分: 1265 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2021-06-24
最后登錄: 2024-12-09
查看zlqzxh2021的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-09-14 20:14
學習學習
huangaijia
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 714 個
工控威望: 3605 點
下載積分: 5392 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2024-12-21
查看huangaijia的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-09-19 14:27
學習 學習
13602598032
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 119 點
下載積分: 1722 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2016-08-04
最后登錄: 2024-11-08
查看13602598032的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-01-11 09:35
變頻器頻率單位是0.01,也就是50.00,你寫入的數值明顯大大出了5000,為什么要用浮點數計算呢   直接放大100倍用5000的整數就可以  ,變頻器是可以識別出來的
顧鄉的云
顧鄉的云
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 1073 點
下載積分: 24770 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間: 2021-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看顧鄉的云的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-01-20 23:11
學習學習。