引用引用第1樓劉東劉東劉東于2021-08-28 10:48發表的 :地址不對,db對應的plc里面的db數據塊
引用引用第2樓wangsai0501于2021-08-28 10:54發表的 :您好,圖片是我建立的DB塊,PLC運行是有數據變化的,wincc只是讀取就好了,要讀取的就是數據塊了最上邊的一個數值(超濾壓力),不知道如何建立,應該還要建立什么數據嗎,
引用引用第3樓劉東劉東劉東于2021-08-28 11:07發表的 :應該是這樣子
引用引用第4樓劉東劉東劉東于2021-08-28 11:11發表的 :你的數據塊需要在屬性里面把優化鉤取掉,然后會出現偏移量
引用引用第8樓wangsai0501于2021-08-28 11:36發表的 :就建立了變量,你那最后圖片上的寫的DB,DD,怎么用是什么意思我也不懂,都是自己模仿寫的,很多不知道什么意思,為了讀取這個數字還單獨寫了個MOV程序,不知道到不寫可能讀?如果是時間或者其他變量沒有MOV 應該怎么讀?
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號