原有設備FX3U+FX3U-232BD+FX3U-485-ADP。


FX3U-232-BD與觸摸屏通訊用。FX3U-485-ADP與一個485儀表通訊用,實時讀取儀表的當前值。這些沒有問題。
  

現在需要在增加一臺另外一個485儀表,需要和PLC。


我在想是不是直接在485-ADP模塊上的接線處再接一路線到這個儀表就可以了,然后把兩個485儀表的站號區分開,就可以了。然后在程序中用ADPRW 指令,只要站號區分就可以了。
不知道我這樣的想法對不對?能不能實現?
  


另外,想加一個485-ADP也加不了了。


請各位大俠幫我解答下。
學無止境
seafar
目前C#
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 618 個
工控威望: 764 點
下載積分: 1909 分
在線時間: 594(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2023-10-27
查看seafar的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-13 20:28
能實現,小伙子你悟性很高!
枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
B站資源分享鏈接https://space.bilibili.com/39855180
陽1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 1447 點
下載積分: 11957 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2020-06-29
最后登錄: 2024-12-22
查看陽1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-08-14 17:13
要從第一塊儀表接到第二塊儀表
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2845 個
工控威望: 3617 點
下載積分: 3517 分
在線時間: 3809(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-08-14 19:46
引用
引用第2樓陽1234于2021-08-14 17:13發表的  :
要從第一塊儀表接到第二塊儀表

按照手冊接線是這樣。

工程中并在一起接線也沒有問題,
試過20多個電表,分處4個地方,分別相隔超過百米,
不可能按照圖紙接線,最終是在幾根并在一起,
已經運行幾年,沒有出現過一次問題。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/