引用引用第1樓786007285于2021-07-28 19:23發表的 :先不說別的,先伺服上電后,電機軸抱死沒有,如果抱死了,再試下手動試運行,以上條件滿足之后再談脈沖口接線正確與否。
引用引用第4樓jinyao于2021-07-29 11:20發表的 :急停和限位注意一下選擇的是高電平還是低電平
引用引用第6樓suzhou1860于2021-07-29 16:16發表的 :感覺沒有抱死,手還能轉的動
引用引用第8樓徐曉煜于2021-07-29 16:25發表的 :沒使能吧,看下使能沒,或者看下伺服模式,是不是力矩模式
引用引用第9樓suzhou1860于2021-07-29 16:41發表的 :使能給了,伺服控制模式是位置控制模式
引用引用第10樓namae于2021-07-29 16:49發表的 :使能給了為什么用手還能轉動?
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號