今天遇到一個很奇怪的問題,最近是做關于 西門子PLC smart200 與三菱D700變頻器通訊的實驗。經過反復修改變頻器參數以及PLC的程序,變頻器的啟停和正轉反轉都可以實現。可以運行頻率必須送到40015這個地址,送40014就不會動作。其中40015是EEOROM 而40014是RAM 。而如果把變頻器改成PU模式,手動把變頻器開起來時,讀40014這個地址,也能讀到運行頻率。數值也對的上。 因為40015是ROM 反復擦寫數據會損壞,因此必須往40014這個地址寫運行數據,但不知道問題出在哪里?請教各位高手。