硬件 FX3U-485ADP-MB FX3U-CNV-BC FX3U -16M
軟件:GXwork2 ;串口助手4.5 modbus RTU 通訊
PLC:使用 通道2 CH2 設置 D8420 -H1097(19200 E 8 1 );D8421-H9 (從站 ,RTU),D8426,D8430,D8431等參數,下載程序,斷電重啟;
電腦: 485 to USB 轉換器 ,接線,打開串口助手4.5. 預置單線圈Y0 發(fā)送報文 01 05 33 00 FF 00 83 7E ;01從站號,05置位線圈;33 00 modbus Y0地址 ; FF 00置位 83 7E -CRC 校驗
,然后點發(fā)送,問題是接受,發(fā)送燈都有亮,PLC的 Y0 沒有動作,請教一下為什么Y0 不動作???