simonzheng
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 94 點
下載積分: 2077 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2019-02-26
最后登錄: 2021-12-15
查看simonzheng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-06-11 11:40
如題,42腳 未接線,PA004 設0000 也報。

42腳必須和47腳短接嗎?

求指導。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9655 個
工控威望: 8540 點
下載積分: 16686 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-01
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-11 11:45
正常的。
只要急停沒接,或者24V沒供電,都會報這個。
也可以設置參數PD01屏蔽掉。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
simonzheng
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 94 點
下載積分: 2077 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2019-02-26
最后登錄: 2021-12-15
查看simonzheng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-06-11 12:24
引用
引用第1樓ymmfa于2021-06-11 11:45發表的  :
正常的。
只要急停沒接,或者24V沒供電,都會報這個。
也可以設置參數PD01屏蔽掉。


確認PD01可以屏蔽嗎,我看參數表里面PD01沒有這一位啊。

另外請教下,如何插入圖片
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1562 個
工控威望: 6984 點
下載積分: 31005 分
在線時間: 905(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2024-11-01
查看honggun的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-06-11 12:53
插頭的24伏電沒有進去
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 897 個
工控威望: 4115 點
下載積分: 1712 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2024-10-19
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-06-11 14:15
檢查控制線路電源和急停
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9655 個
工控威望: 8540 點
下載積分: 16686 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-01
查看ymmfa的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-06-11 20:05
引用
引用第2樓simonzheng于2021-06-11 12:24發表的  :
確認PD01可以屏蔽嗎,我看參數表里面PD01沒有這一位啊。
另外請教下,如何插入圖片


PD01 = 1C00時,上,下限,急停就自動就緒了。

還有,不止是要接42 27,還有信號供電的20號或21號。以及脈沖電源的12號。
先仔細看下手冊,手冊上有接線例。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水