油浸電力變壓器S11-35/0.4-2000低壓中間B相瓷瓶溫度高為什么(A相50度,B相90度,c相54度)?A相電流2000A,B相1900A,C相2000A,電壓405V正常,另一臺S11-35/0.4-16000低壓三相都是50度左右。
吉圓電氣 QQ751673698
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 811 點
下載積分: 6708 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-21
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-15 20:22
溫度高的那一相連接接頭有接觸不良的可能,希望盡快去停電檢查。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1194 個
工控威望: 1739 點
下載積分: 7556 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-18
查看sanlihu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-05-16 10:13
圖片:
謝謝。導電部分溫度都還好,返廠吊芯檢查也沒發現問題。生產急用,已經投運。
吉圓電氣 QQ751673698
nzm800
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 552 個
工控威望: 1888 點
下載積分: 7353 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2012-12-14
最后登錄: 2024-12-16
查看nzm800的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-05-29 17:57
電流小溫度高,明顯接觸不好電阻大
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1194 個
工控威望: 1739 點
下載積分: 7556 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-18
查看sanlihu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-05-30 15:55
電流2KA過一點。
三相差不多是平衡的
吉圓電氣 QQ751673698
oldgesr
青山與共高人語,聯翩萬馬來無數。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 1899 點
下載積分: 32596 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2021-05-31
最后登錄: 2024-12-22
查看oldgesr的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-06-01 10:25
[quote溫度高的那一相連接接頭有接觸不良的可能,希望盡快去停電檢查。][/quote]
一般是低壓側B相接觸問題。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1194 個
工控威望: 1739 點
下載積分: 7556 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-18
查看sanlihu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-12-17 08:53
圖片:
圖片:
圖片:
20211211日送生產廠家更換大蓋,現在運行正常。謝謝大家關心回復。