wymchp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 162 點
下載積分: 735 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2023-09-25
查看wymchp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-05-06 18:49
舊設備改造,fp-x  c60r的plc加了個fp-x0 e40rd的擴展模塊,ERR燈閃爍。狀態顯示“單元安裝限制”,要哪里設置嗎?求方法,用的是GR7軟件
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1592 點
下載積分: 3460 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-10-19
查看建控電的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-06 19:05
每個模塊可以設置是否為最后一個模塊,最后面一個模塊需要拔碼設置,設置成
wymchp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 162 點
下載積分: 735 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2023-09-25
查看wymchp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-05-06 20:43
之前已有擴展的,加了一個。最后模塊撥碼的話,那么前面的模塊怎么撥碼呢
mk自動化
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 1389 點
下載積分: 5353 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2018-03-04
最后登錄: 2024-10-14
查看mk自動化的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-05-06 21:18
把之前的撥碼全部OFF。把最后加的那個撥ON
多學多用!