liuqiang309
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 150 點
下載積分: 679 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2011-08-04
最后登錄: 2024-09-08
查看liuqiang309的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-05-04 15:46
PLC輸出點壞了之后,用其它的輸出點進行替換,在觸摸屏設置參數之后,怎么在程序實現呢?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-04 16:00
直接改程序嗎?跟觸摸屏有什么關系?
樓主留言:
想在觸摸屏開個窗口,用來做輸出點的替換,提前程序做好。這樣就不用去現場修改程序。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-05-04 16:11
1、三菱的話,用變址修正。
樓主留言:
例如MOV K1Y0 K1Y0Z0 ,如果更換的點不是按順序來的,這種尋址不太好實現。
清風飄雪
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 911 點
下載積分: 127 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2020-02-20
最后登錄: 2024-12-17
查看清風飄雪的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-05-04 17:11
我只會電腦改,誰會分享一下
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2657 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-12-19
查看5921338的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-05-04 17:18
見到過這個功能,用的西門子1200加威綸通的屏。
樓主留言:
怎么實現的呢?
自學
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2827 個
工控威望: 4455 點
下載積分: 215018 分
在線時間: 3183(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-22
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-05-04 18:04
應該是設計圖紙時該隔離的沒做隔離,該加裝的沒加裝,為了經濟利益最大化,不是換模塊就是改程序,有那時間做程序去修改輸出點,為什么不在當初選型配電的時候不考慮周全呢??
樓主留言:
客戶要求做的一個功能,防止后續現場去修改,比較麻煩。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 6193 點
下載積分: 20463 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2024-12-21
查看天空流星的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-05-04 18:54
中間繼電器,加變址,把輸出導入中間繼電器,用變址來指定中間繼電器編號
信捷的PLC好像本身自動這個功能
fgx9306
Engineer-X
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 733 個
工控威望: 837 點
下載積分: 18218 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2024-12-20
查看fgx9306的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-05-05 07:59
估計指針+變址之類的吧
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11608 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2024-12-19
查看hexdho的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2021-05-05 09:02
信捷的PLC有這個功能,但是還是要設置PLC I/O才行
leihaokun
風一樣的蝸牛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 208 點
下載積分: 17586 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-06-05
最后登錄: 2024-12-18
查看leihaokun的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2021-05-05 09:35
換一兩個直接加個中繼就行,多的就。。。。。。感覺這功能。。。。。     
bdmogui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 297 點
下載積分: 1151 分
在線時間: 601(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-12-20
查看bdmogui的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2021-05-05 09:40
復雜點的就是地址指針,簡單點的就是if-then
受不了了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 598 個
工控威望: 727 點
下載積分: 1673 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-12-05
查看受不了了的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2021-05-05 09:45
一定是又遇到一個裝逼的二貨設備維護了