種養殖業經常有人說不食自家所種所養的,因為自家的多是營養夜CUI熟,食之對身體不好所以不食自家所種所養,
上個月接一樁業務,為一單位按照其圖紙配安裝底板,初步查看圖紙后發現有存在設計問題,原以為是些小問題,可以隨手幫忙解決。但是在開始動工配線后才發現這些問題將會是后續影響的大問題,先在此給各位匯報一下問題所在:主控制是臺達的PLC,輸入點數為:160點左右,輸出為:90點左右。伺服系統是臺達總共6臺,功率為:400W,步進系統是6臺,牛米為:1,這些硬件選配沒有啥問題。下面來說說問題所在:
伺服系統電源為單相220VAC,為其供電的電源是相線加零線、通過濾波器為其提供,為什么不加變壓器隔離??且每臺伺服驅動器的供電端多有一個斷路器進行保護,這個有必要嗎??伺服驅動器的控制電源同樣是通過濾波器后,再經過斷路器為其提供。
步進系統的供電是直流24VDC,其電源來自開關電源,同樣的每臺步進驅動器的供電端多有斷路器進行保護,這個有必要嗎??
PLC的輸入點由一10A開關電源提供,再由一個6A的斷路器為其保護,不知道這個斷路器能保護輸入點什么?
PLC的輸出點直接帶24VDC電磁閥(5W),且直接帶動不加中間繼電器進行轉換,這個有真必要省略嗎?
最近通過溝通后對方發出真實的心聲,這套系統存在嚴重的干擾、且定位不準,沒辦法可靠工作。
在我看來這套圖紙的設計者應該是70年代的老工程師所做,那個年代什么多需要保護。但是細看又不象,應該是當代年輕工程師所做的杰作,因為當代年輕人膽大,敢作敢為有問題后續再處理,先前準備工作不做考慮!
以上是個人見解!請勿砸磚!!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
13660355656
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 119 點
下載積分: 10017 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2021-03-19
最后登錄: 2024-12-19
查看13660355656的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-03 11:18
    
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-05-03 17:36
"PLC的輸出點直接帶24VDC電磁閥(5W),且直接帶動不加中間繼電器進行轉換,這個有真必要省略嗎?"這條在大多數場合都適用。。。。
luoqing1117
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 237 點
下載積分: 2571 分
在線時間: 590(小時)
注冊時間: 2013-03-13
最后登錄: 2024-12-20
查看luoqing1117的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-05-03 18:36
PLC的輸入點由一10A開關電源提供,再由一個6A的斷路器為其保護,不知道這個斷路器能保護輸入點什么?
開關電源還有別的負載吧。
luoqing1117
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 237 點
下載積分: 2571 分
在線時間: 590(小時)
注冊時間: 2013-03-13
最后登錄: 2024-12-20
查看luoqing1117的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-05-03 18:37
且每臺伺服驅動器的供電端多有一個斷路器進行保護,這個有必要嗎?
這個很有必要,維修測試時有用。
luoqing1117
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 237 點
下載積分: 2571 分
在線時間: 590(小時)
注冊時間: 2013-03-13
最后登錄: 2024-12-20
查看luoqing1117的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-05-03 18:38
伺服系統電源為單相220VAC,為其供電的電源是相線加零線、通過濾波器為其提供,為什么不加變壓器隔離?
這個可以沒有
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2827 個
工控威望: 4455 點
下載積分: 214988 分
在線時間: 3183(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-22
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-05-03 19:40
引用
引用第3樓luoqing1117于2021-05-03 18:36發表的  :
PLC的輸入點由一10A開關電源提供,再由一個6A的斷路器為其保護,不知道這個斷路器能保護輸入點什么?
開關電源還有別的負載吧。



別無其它負載唯一負載就是光電開關,接近開關
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 2389 個
工控威望: 7014 點
下載積分: 4897 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2006-09-27
最后登錄: 2024-12-19
查看ytzidonghua的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-05-03 21:29
"PLC的輸出點直接帶24VDC電磁閥(5W),且直接帶動不加中間繼電器進行轉換,這個有真必要省略嗎?"這條在大多數場合都適用。。。。
正常是需要加繼電器的 繼電器帶電磁閥  
plc 觸摸屏 變頻器 編程電纜,plc培訓等
plc觸摸屏遠程下載,遠程監控
手機APP監控plc
QQ 365871920
電話13396452298
www.ytleader.com
huangaijia
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 714 個
工控威望: 3605 點
下載積分: 5392 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2024-12-21
查看huangaijia的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2021-05-04 16:29
引用
引用第2樓kyy80于2021-05-03 17:36發表的  :
"PLC的輸出點直接帶24VDC電磁閥(5W),且直接帶動不加中間繼電器進行轉換,這個有真必要省略嗎?"這條在大多數場合都適用。。。。

有考慮過線圈損壞嗎?還是得經過中繼
風影zdy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 118 點
下載積分: 1885 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2019-05-08
最后登錄: 2024-08-18
查看風影zdy的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2021-05-04 22:16
這個要看PLC的類型吧,如果是繼電器輸出類型的PLC是可以的,如果是晶體管類型的輸出PLC就不行,上次還特地跟PLC的銷售問過。
引用
引用第7樓ytzidonghua于2021-05-03 21:29發表的  :
10樓  發表于: 2021-05-05 06:47
引用
引用第9樓風影zdy于2021-05-04 22:16發表的  :
這個要看PLC的類型吧,如果是繼電器輸出類型的PLC是可以的,如果是晶體管類型的輸出PLC就不行,上次還特地跟PLC的銷售問過。





要說不行那就不管是繼電器輸出還是晶體管輸出多不行,除非是為經濟利益最大化考慮。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
fgx9306
Engineer-X
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 733 個
工控威望: 837 點
下載積分: 18218 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2024-12-20
查看fgx9306的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2021-05-05 07:55
PLC輸出選用晶體管,通過帶續流二極管的中繼控制電磁閥
24V信號電源(plc輸IO,繼電器線圈)和24V負載電源(步進驅動器,電磁閥,電機抱閘)用兩個電源
大功率電磁鐵單獨電源
個人習慣用法
  • «