二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2814 個
工控威望: 4440 點
下載積分: 212994 分
在線時間: 3170(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-10-31
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-05-03 10:07
種養殖業經常有人說不食自家所種所養的,因為自家的多是營養夜CUI熟,食之對身體不好所以不食自家所種所養,
上個月接一樁業務,為一單位按照其圖紙配安裝底板,初步查看圖紙后發現有存在設計問題,原以為是些小問題,可以隨手幫忙解決。但是在開始動工配線后才發現這些問題將會是后續影響的大問題,先在此給各位匯報一下問題所在:主控制是臺達的PLC,輸入點數為:160點左右,輸出為:90點左右。伺服系統是臺達總共6臺,功率為:400W,步進系統是6臺,牛米為:1,這些硬件選配沒有啥問題。下面來說說問題所在:
伺服系統電源為單相220VAC,為其供電的電源是相線加零線、通過濾波器為其提供,為什么不加變壓器隔離??且每臺伺服驅動器的供電端多有一個斷路器進行保護,這個有必要嗎??伺服驅動器的控制電源同樣是通過濾波器后,再經過斷路器為其提供。
步進系統的供電是直流24VDC,其電源來自開關電源,同樣的每臺步進驅動器的供電端多有斷路器進行保護,這個有必要嗎??
PLC的輸入點由一10A開關電源提供,再由一個6A的斷路器為其保護,不知道這個斷路器能保護輸入點什么?
PLC的輸出點直接帶24VDC電磁閥(5W),且直接帶動不加中間繼電器進行轉換,這個有真必要省略嗎?
最近通過溝通后對方發出真實的心聲,這套系統存在嚴重的干擾、且定位不準,沒辦法可靠工作。
在我看來這套圖紙的設計者應該是70年代的老工程師所做,那個年代什么多需要保護。但是細看又不象,應該是當代年輕工程師所做的杰作,因為當代年輕人膽大,敢作敢為有問題后續再處理,先前準備工作不做考慮!
以上是個人見解!請勿砸磚!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
小孟孟
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 431 個
工控威望: 533 點
下載積分: 14116 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2019-02-16
最后登錄: 2024-10-28
查看小孟孟的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-07 08:44
引用
引用樓主來電自動化于2021-05-03 10:07發表的 請教一下工控界的同行們!咱這行業也同種養殖業一樣不食自家的嗎? :
我以前見過的國外的設備,很老的那種設備的確在伺服驅動供電端有斷路器,后來的設備是接觸器,作用是有安全板,緊急停止時,接觸器斷開。控制器直接斷電,基本也有濾波器
輸入點也有斷路器,這個是短路的時候跳閘用的
在很老的設備上控制電磁閥是有小的固態繼電器轉換的,新設備是沒有的,直接PLC控制,主要原因是電磁閥的問題吧,時間長了電流大了
以上個人看法
[ 此帖被小孟孟在2021-05-07 09:00重新編輯 ]