kuangjuncai8
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 226 點
下載積分: 888 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2016-08-27
最后登錄: 2024-11-02
查看kuangjuncai8的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-03-17 18:59
最近做新項目,原本程序是11觸點的,卡控條件感覺一行不夠用,想多卡控一點條件。發現觸點數沒辦法改成其他數量,請問要怎么設置。
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3801 個
工控威望: 4255 點
下載積分: 137538 分
在線時間: 6473(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-11-06
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-18 09:23
檔案傳上來我看看
    
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
kuangjuncai8
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 226 點
下載積分: 888 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2016-08-27
最后登錄: 2024-11-02
查看kuangjuncai8的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-03-26 09:08
搞定了,GX WORK3不能隨意改觸點數,我是把程序下載到PLC里面,新建一個文件先把觸點數改成17點,再把PLC的程序拷出來就可以了