gggg.kd
上海加壘電氣設備有限公司
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 5071 點
下載積分: 2195 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2018-01-10
最后登錄: 2024-12-13
查看gggg.kd的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-03-04 09:59
圖片:
為什么在硬件配置中添加CP或者FM模塊后SIMATIC S7-300 CPU不能再進入RUN模式?
CPU上指示燈如上:
PLC培訓_機器視覺培訓_機器人培訓:  www.jialeidianqi.com
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 1042 點
下載積分: 6854 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2024-12-19
查看dzh832的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-04 12:52
下載之后有沒有啟動?
myc2012
父母在人生尚有來處,父母去人生只剩歸途
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 4036 點
下載積分: 23033 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2017-12-25
最后登錄: 2024-12-03
查看myc2012的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-03-04 22:48
1、插入并下載空的   OB80、OB82、OB85、OB86、OB87、OB100、OB121、OB122。
2、然后將模式開關打到OFF后重新打到ON,等待一會兒,CPU啟動完成后OK,收工走人。

可直接用第二條的方法先測試,也是可以的。