• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
〇·微塵ベ
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 1174 點
下載積分: 3191 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2020-04-11
最后登錄: 2024-07-19
查看〇·微塵ベ的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-02-21 16:42
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
Q02 CPU地址里監視有數據,可是HMI上卻顯示不出來

線查了,沒有問題,協議設置也沒有找到問題。請大神們指點指點,問題出在哪?
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 361 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2020-10-23
最后登錄: 2024-12-20
查看投湖自盡的魚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-02-22 08:46
和校驗選擇有,通信協議選擇MC協議(格式5),站號0
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 361 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2020-10-23
最后登錄: 2024-12-20
查看投湖自盡的魚的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-02-22 08:47
波特率什么要和觸摸屏改一致
周鍋鍋
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 189 點
下載積分: 2353 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2020-08-01
最后登錄: 2024-11-01
查看周鍋鍋的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-02-22 08:59
沒通訊上
〇·微塵ベ
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 1174 點
下載積分: 3191 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2020-04-11
最后登錄: 2024-07-19
查看〇·微塵ベ的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-02-22 10:01
用的QJ71C24N模塊CH2

觸摸屏的操作什么的都是有效的。
〇·微塵ベ
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 1174 點
下載積分: 3191 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2020-04-11
最后登錄: 2024-07-19
查看〇·微塵ベ的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-02-22 10:08
引用
引用第3樓周鍋鍋于2021-02-22 08:59發表的  :
沒通訊上


沒通訊上為啥HMI上的操作都是有效的?難道這個操作與數據不是同一個通訊?

HMI 與PLC 只有一根線R422連接
〇·微塵ベ
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 1174 點
下載積分: 3191 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2020-04-11
最后登錄: 2024-07-19
查看〇·微塵ベ的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-02-22 10:10
引用
引用第1樓投湖自盡的魚于2021-02-22 08:46發表的  :
和校驗選擇有,通信協議選擇MC協議(格式5),站號0


是改PLC這邊的模塊設置吧?先試試看。
daemondong
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 75 點
下載積分: 609 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2019-09-12
最后登錄: 2021-08-17
查看daemondong的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-02-22 13:06
檢查一下HMI的數據的顯示模式看看。
〇·微塵ベ
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 1174 點
下載積分: 3191 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2020-04-11
最后登錄: 2024-07-19
查看〇·微塵ベ的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2021-02-22 15:57
圖片:
引用
引用第7樓daemondong于2021-02-22 13:06發表的  :
檢查一下HMI的數據的顯示模式看看。



顯示是選的ASC模式
〇·微塵ベ
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 1174 點
下載積分: 3191 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2020-04-11
最后登錄: 2024-07-19
查看〇·微塵ベ的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2021-02-22 15:58
引用
引用第1樓投湖自盡的魚于2021-02-22 08:46發表的  :
和校驗選擇有,通信協議選擇MC協議(格式5),站號0



改了,還是一樣,沒有顯示。

??????
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3815 個
工控威望: 4270 點
下載積分: 139162 分
在線時間: 6531(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-12-22
查看lin10663的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2021-02-22 16:20
232跟422&485完全不同
    
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
〇·微塵ベ
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 1174 點
下載積分: 3191 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2020-04-11
最后登錄: 2024-07-19
查看〇·微塵ベ的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2021-02-23 07:43
引用
引用第10樓lin10663于2021-02-22 16:20發表的  :
232跟422&485完全不同
    



是的,232和422&485肯定是不同的。


問題找到了,D9020從低位開始有數據就會有顯示,低位沒數據,只是從高位開始的數據,HMI就不會顯示。

有幾個問題還是不明白:
      1、HMI為什么D9020低位沒有數據時就不會顯示?是哪里設置有問題還是通訊協議決定了的?如何更改?

      2、232接收過來的數據能不能接收到的就是D9020從低位開始排列的,如果可以,協議里設置還是在條碼閱讀器里設置?
           目前是把數據接收后再進行處理到D9020從低位開始排列的。
[ 此帖被〇·微塵ベ在2021-02-23 07:55重新編輯 ]
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go