• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2827 個
工控威望: 4455 點
下載積分: 214988 分
在線時間: 3183(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-22
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-02-05 11:30

這個是參考別人設計的圖紙,看到此處有點疑惑!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
guangyu85
工程師
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 520 個
工控威望: 831 點
下載積分: 5757 分
在線時間: 391(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-12-21
查看guangyu85的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-02-05 12:42
這個設計看起來很詭異     
混口飯吃
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 213 點
下載積分: 5495 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2020-10-29
最后登錄: 2021-04-10
查看混口飯吃的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-02-05 13:03
難道是交換相序,改變電機的轉向
crgtom
人生三寶:家庭,事業,健康。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 9670 點
下載積分: 97400 分
在線時間: 934(小時)
注冊時間: 2009-09-21
最后登錄: 2024-12-21
查看crgtom的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-02-05 13:04
星三角啟動
技術是有時效性的,一旦錯過了時效性,昔日人人求之不得的技術,最終會變成沒有多少作用的垃圾!
520arrow
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 330 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2020-09-23
最后登錄: 2024-12-20
查看520arrow的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-02-05 13:08
馬達逆時針運轉
ycpjsh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 1068 點
下載積分: 4471 分
在線時間: 306(小時)
注冊時間: 2008-01-16
最后登錄: 2024-10-14
查看ycpjsh的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-02-05 13:34
感覺應該是提示星三角啟動,如果電機轉向不是所需的轉向,就把交叉的兩處兩兩交換,用來改變電機轉向。
1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1007 點
下載積分: 1727 分
在線時間: 997(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2024-11-29
查看1120795098的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-02-05 14:25
雙速電機?
ycpjsh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 1068 點
下載積分: 4471 分
在線時間: 306(小時)
注冊時間: 2008-01-16
最后登錄: 2024-10-14
查看ycpjsh的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-02-05 14:59
樓上,雙速電機不是這樣接線的
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2481 個
工控威望: 1776 點
下載積分: 83492 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-20
查看pretco123的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2021-02-05 15:25
星三角降壓反向啟動
工控老杜
歡迎用三菱PLC,PROFACE,維倫,三菱HMI,各種伺服
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 140 點
下載積分: 458 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2020-10-22
最后登錄: 2023-05-29
查看工控老杜的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2021-02-05 15:51
5樓給的答案是對的
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22585 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2021-02-05 16:20
這個圖怪怪的,如果是兩兩交換,結果等於沒換
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 811 點
下載積分: 6708 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-21
查看老兔子的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2021-02-05 20:12
如果控制柜距離電動機比較遠的話,為電動機供電的六根導線線路就會比較長,容易對其他對干擾比較敏感的電路或者元器件有干擾,因此就采用了對為電機供電的導線線路進行交叉布置,以減少電動機啟動或者運行過程產生的干擾信號對敏感電路或者元器件的干擾,以保證設備的安全正常運行。

這種敷設方式一般用在供電線路的幾條導線以平行敷設的方式進行的線路(或者設備)上。在上世紀九十年代以前在架空通信線路上就會經常見到這種敷設方式。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(來電自動化) 好貼好貼!
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go