liudong520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 193 點
下載積分: 682 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2011-04-21
最后登錄: 2023-12-28
查看liudong520的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-01-13 19:36
圖片:
    
     各位師傅,今天遇到一個問題,西門子200Smart ,和 渦街流量計 通訊讀累計總流量,分段讀取,一個表讀兩次,小數點之前和之后,一共兩塊表,
    但是,運行久了,會像死機一樣,我用的時間輪詢,一秒讀一個,然后有給上升沿, 流量已經讀不出來,定格在之前的值,卡在那
    ,有沒有什么解決辦法,謝謝支招。
zz680217
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1822 分
在線時間: 524(小時)
注冊時間: 2008-12-03
最后登錄: 2024-11-02
查看zz680217的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-14 09:39
查一下外部線路,用屏弊雙絞線,末端加電阻,試試
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 741 個
工控威望: 1119 點
下載積分: 340 分
在線時間: 584(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-10-31
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-01-14 11:03
MODBUS最大的好處就是兼容性非常好,非常容易做替換,解決這一類問題的首先就是先定位問題到底在哪一端,比如你這里可以跳開PLC直接用電腦上的modbus監控軟件去監控流量表,看看問題能否復現,起碼排除掉一端以后針對另一端就好處理了,無非就是時序\邏輯上的問題,一般也就是加個重新連接或者調整一下通信的時序就完事了.

還有就是modbus協議在各大品牌PLC上的實現都是比較完整的,有各種錯誤處理,大部分時候看錯誤代碼就知道啥問題了,特別是針對從機的問題,很多從機其實對modbus實現的不好,容差率很低或者現場環境不好導致的通信失敗率太高,這一類基本上看錯誤代碼就能得到結論.
liudong520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 193 點
下載積分: 682 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2011-04-21
最后登錄: 2023-12-28
查看liudong520的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-01-14 11:42
我也準備新換通訊線試試,因為我用的5心線,跟儀表220V 供電一起的,程序問題不大,因為前面隨便讀,添加,運算都行,久了就會死機卡住,
hezhen880924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 255 點
下載積分: 783 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-11-01
查看hezhen880924的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-01-14 13:12
modbus抗干擾能力可以的,傳感器站點要設置好,多個會感器輪詢程序最好用數字加1.用完成信號去觸發。程序有問題的可能性很大。