• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
xlw415
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 1544 點
下載積分: 13981 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2021-08-19
最后登錄: 2024-12-21
查看xlw415的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2021-09-19 11:34
VW374沒有設置斷電保存, 設備斷電一段時間, 內部超級電容沒電后, 這個值就會被清零

最簡單處理方法:
換用MW30以內, 系統塊設置斷電保存,
這個是保存到EEPROM, 超級電容沒電還能保存
秀空02
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 375 點
下載積分: 1802 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2021-07-30
最后登錄: 2024-12-21
查看秀空02的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2021-09-19 11:40
應該是程序的原因。
qaz1111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 360 點
下載積分: 2000 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2014-12-05
最后登錄: 2023-10-05
查看qaz1111的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2021-12-05 20:07
換個地址試試,我遇到過另一種情況,觸摸屏修改參數,存儲地址VW0,VW2,VW4,VW6,VW8,修改VW2,VW4的值顯示0,修改VW4,VW2的值顯示 * (星號)修改別的不出問題,VW4不用就沒問題,懶的找原因,換個地址
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go