gasuser
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 123 點
下載積分: 4577 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2020-08-31
最后登錄: 2024-07-12
查看gasuser的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-12-30 23:05
請問各位

如果我有兩個溫度訊號 A和B
而我要將這兩個溫度訊號控制在 相差2度C

A-B=2度C

請問大家會怎么去做呢??

我知道控制時是用PID來做

主要是控制的思考邏輯

像是用A的訊號來做PID 而 B就是其PV值然后誤差值設2度C
這樣來做設定嗎???


想問問大家的意見
我只是個新手 問題比較多 請各位前輩多多見諒
penginginten
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 3239 點
下載積分: 2148 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2019-04-08
最后登錄: 2024-08-17
查看penginginten的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-31 09:18
先了解工藝流程,對工藝了解的清晰后在動手寫程序,公司里面有工藝工程師的話問一下。如果做的是單機設備那就多請教機械工程師,像你做的水控制方面的公司的架構中應該有工藝工程師的崗位,或者是誰出的方案。請教一下這個控制要求。