FX3GPLC+485BD板與掃碼槍,RTU壓力傳感器做無協議通訊。程序分開掃碼槍與壓力傳感器中任何一個都能通的上,但是兩部分通訊程序放一塊只能通訊上其中一個(先觸發通訊的那個)。分時觸發也不行。懇請指教。
[ 此帖被madawa在2020-12-30 17:51重新編輯 ]
附件: FX3G 485BD 無協議與RTU.zip (176 K) 下載次數:292
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
27800472
大海
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 139 點
下載積分: 13311 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2009-11-02
最后登錄: 2024-11-07
查看27800472的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-30 18:50
你用了2條RS指令,RS指令同一時刻只能有一條指令被執行!不可以同時驅動2個RS指令
樓主留言:
先觸發一個RS,讀到數據關閉RS。然后再觸發另一個RS2也不行
madawa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 169 點
下載積分: 855 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2017-06-09
最后登錄: 2024-11-03
查看madawa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-12-30 19:26
掃碼槍用的是SYmbol LI4278無線藍牙232接口的掃碼槍配了一塊232轉485的板子。有需要的可以參考下。
周鍋鍋
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 189 點
下載積分: 2353 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2020-08-01
最后登錄: 2024-11-01
查看周鍋鍋的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-01-04 13:51
指令只用一個,你用的時候換不同的參數看行不行,比如DDRVA指令從頭到尾我只用了一個,但是每次定位前都用不同的參數,所以可以定位不同的位置
樓主留言:
感謝回復,我把兩個通訊協議改一致,只用一條指令。用中間繼電器切換需要通訊的那個。
jiangzl725
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 513 個
工控威望: 567 點
下載積分: 4231 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2021-07-04
最后登錄: 2024-11-08
查看jiangzl725的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-07-30 21:03
lyntechme
虛心做人,踏實做事
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 709 點
下載積分: 12711 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2012-03-31
最后登錄: 2023-06-04
查看lyntechme的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-07-31 10:06
MARK,,,這個參考參考