汪洋田君
干就完了!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 253 點
下載積分: 1939 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2019-04-02
最后登錄: 2024-12-20
查看汪洋田君的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-12-22 09:13
圖片:
現在有個項目,F(xiàn)X5U的需要與基恩士CCD通訊(型號:CV-X300F).
走以太網通訊。
但是在選擇通訊時,懵逼。
一直搞不懂通訊的實質,哪位大神教教我。
學無止境
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 758 個
工控威望: 3146 點
下載積分: 13444 分
在線時間: 1113(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2024-12-22
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-22 09:38
看看這個能不能幫上忙
附件: 三菱串行通訊.pdf (4178 K) 下載次數:300
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
mr_xian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 111 點
下載積分: 20064 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2019-07-05
最后登錄: 2024-12-11
查看mr_xian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-12-22 11:31
選SLMP吧,plc那邊分個IP,建立個接口就行了,不用編程;魇磕沁呍賹O置一下就好,問問他們銷售應該知道。
lsllq88
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 300 個
工控威望: 415 點
下載積分: 33234 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2016-04-10
最后登錄: 2024-12-21
查看lsllq88的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-12-28 11:34
PLC固件版本要在1.201以上才行,也就是2020年7月以后生產的5U才行
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(工控老杜) 熱心助人!
    暴走的綿羊
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 89 個
    工控威望: 455 點
    下載積分: 1506 分
    在線時間: 37(小時)
    注冊時間: 2020-05-06
    最后登錄: 2023-08-30
    查看暴走的綿羊的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2020-12-28 13:36
    推薦走SLMP協議,直接讓目標外圍設備訪問你,簡化你的工作量,當然 需要外圍設備支持    基恩士應該沒問題