氣動閥門在裝置使用時要注意哪些!
隨著工業的發展,氣動閥門在冶金、石化等領域的應用越來越廣泛。目前,設備的安全性和可靠性越來越重要。介紹了氣動閥門在使用該裝置時應注意的事項!
1.執行機構減速器解體檢修后,應注意油潤滑。低速電機一般不應拆卸、清洗和加油。組裝后,檢查閥位與閥位開度指示是否一致。
2.氣動閥門的電氣部分裝置應根據有關電氣設備施工要求進行。如是隔爆型產品應按《爆炸危險場所電氣設備裝置規范》要求進行裝置。如現場導線采用SBH型或其它六芯或八芯、外徑為Φ11.3mm左右的膠皮裝置電纜線。在使用維修中,在易爆場所嚴禁通電開蓋維修和對隔爆面進行撬打。同時在拆裝中不要磕傷或劃傷隔爆面,檢修后要還原成原來的隔爆要求狀態。
3.為了使調節閥在發生故障或維修的情況下使生產過程能繼續進行,調節閥應加旁通管路,如圖1-1所示。同時還應特別注意,調節閥的裝置位置是否符合工藝過程的要求。
4.調節閥裝置前應對管路進行清洗,排除污物和焊渣。裝置后,為保證不使雜質殘留在閥體內,還應再次對閥門進行清洗,即通入介質時應使所有閥門開啟,以免雜質卡住。在使用手輪機構后,應恢復到原來的空檔位置。
5.裝置調節閥的管道一般不要離地面或地板太高,在管道高度大于2m時應盡量設置平臺,以利于操作手輪和便于進行維修。
6.調節閥一般應垂直裝置,特殊情況下可以傾斜,如傾斜角度很大或者閥本身自重太大時對閥應增加支承件保護。
7.調節閥屬于現場儀表,要求環境溫度應在-25~60℃范圍,相對濕度≤95%。如果是裝置在露天或高溫場合,應采取防水、降溫措施。在有震源的地方要遠離振源或增加防振措施。