樓主  發表于: 2008-07-11 14:24
最近在改造舊設備,原設備PLC是繼電器輸出,要加高速脈沖輸出用PWM脈寬信號控制變頻器轉速,要加晶體管輸出PLC擴展不知行不行?先謝謝大家。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-11 15:23
40MR可以連接FX2N-8EYT

但如果想使用脈沖指令,比如PLSY等,只能針對Y0和Y1,加擴展也發不了。

邪門的辦法是把40MR的Y0,Y1的繼電器拆掉,換成晶體管的
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-07-11 16:59
同意樓上的說法,把Y0和Y1換成晶體管的,成本又低。
工農兵
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看工農兵的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-07-14 07:46
呀,,,換了就成? plc還是認著繼電器的,指令可能就不能寫到程序里吧