干嘛不增加輸入點?
大部分傳感器都有0.1-0.5V的壓降,PLC輸入端電壓低于20V時,PLC就判斷為輸入端OFF,能串聯幾個,你自己量一量。算一算。
輸入點不能擴展的情況下,推薦用中間繼電器轉接,可以買那種微型繼電器,一定要帶指示燈,每個磁開關驅動一個繼電器線圈,繼電器的常開觸點串聯起來送入PLC輸入點,這樣的話可以方便檢修,而且不存在壓降。