設備上電,伺服驅動器通電,客戶金屬檢測儀報警。
經過排除,得知是伺服驅動器電機輸出線會對金屬檢測儀造成干擾。
硬件連接與布局
金屬檢測儀與伺服電機之間的距離約為2.5米,并且兩者之間除了電源供電側以外,沒有任何電氣以及機械上的連接。伺服驅動器上電后,輸出脈沖鎖住伺服電機。
情況描述
在出問題之前,伺服與金屬檢測儀兩者之間相安無事。伺服停機約兩月,再次上電,出現干擾。

咨詢了公司的同事,他們也不知道是什么原因造成的。

難道諧波干擾還能從供電側產生干擾?


客戶通過設置金屬檢測儀的參數解決了這個問題。
謝謝大家~
[ 此帖被勤工儉學在2020-11-14 17:51重新編輯 ]