樓主  發表于: 2020-11-10 21:07
請教各位前輩,S7-1500和S7-1200 使用Profinet通訊.
指令是GET和PUT兩個指令,互相丟DB的資料.

1. 要如何知道兩邊通訊掉線了.

2. GET和PUT正確寫法.



先在這裡感謝大家!謝謝
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1459 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14975 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-12-11
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-10 21:40
圖片:
幫助文檔
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
k19811031
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 177 點
下載積分: 668 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-06-17
最后登錄: 2024-12-10
查看k19811031的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-11-10 22:30
GET和PUT兩個指令,我已經有使用了!
如果通訊掉線了!是該如何知道!感謝
貸款結束
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 544 點
下載積分: 10078 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2020-01-06
最后登錄: 2024-12-21
查看貸款結束的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-11-11 08:16
斷了會報錯的吧,ERROR里面有信息,或者你留一個變量當做心跳使用,當這個值長時間狀態沒有改變,不就相當于斷線了嗎
閑釣西風
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 371 個
工控威望: 4128 點
下載積分: 5268 分
在線時間: 502(小時)
注冊時間: 2020-09-29
最后登錄: 2024-12-21
查看閑釣西風的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-11-11 11:11
      
/)/)    /)/)    
  (  -.-) (-.-  )  
***^**^***      
TKS!Best regards &~(@^_^@)~  (=^.^=)
weihua840811
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 130 點
下載積分: 568 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-11-22
最后登錄: 2024-12-20
查看weihua840811的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-01-15 15:15
你做一個0.5秒的心跳,兩邊互相監測,如果長時間收不到信號,就證明通訊斷開
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 1042 點
下載積分: 6854 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2024-12-19
查看dzh832的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-02-08 12:48
圖片:
圖片:
看看這個,差不多
披薩打敗
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 127 點
下載積分: 590 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2013-01-29
最后登錄: 2024-10-31
查看披薩打敗的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-03-03 13:42
S71200,4.0以上固件版本的支持PROFINET IO從站的。只需配置下,不需要編程。作為1500的從站,通過I,Q通訊。需占用PLC實際的IO地址?赏ㄟ^西門子PN診斷來判斷1200有沒有掉站。