引用引用樓主xy224于2020-10-29 19:12發表的 FX2N-1PG啟動時間比PLC自帶軸慢 :用FX3U加一個FX2N-1PG四軸控制,同時啟動,1PG明顯比PLC自帶的軸慢半拍,加減速改了也一樣的,JOG也是啟動慢點,運行參數BFM#3設定的H2100,最高速度BFM#4設的100000,基底速度BFM#6設定的100,加減速BFM#15設定的50。有沒有用過的老兄遇到過同樣的情況,請賜教!
引用引用第5樓zhengbq于2020-10-30 12:40發表的 :為什么用4個1PG來做4軸,感覺你用別的,價格都便宜了吧
引用引用第9樓菜鳥入行于2020-10-30 14:24發表的 :外帶模塊肯定是要慢的。還要注意,向1PG寫參數時,有的是用M8000當條件,有的是用M8002當條件,有的TO,有的TOP。你這個全部是M8000和TO 那每個掃描周期都寫一次,這樣不對的。應該只有部分是這樣。有的參數是要用TOP才行。
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號