wenqing1012
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 625 個
工控威望: 783 點
下載積分: 2388 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2006-11-03
最后登錄: 2024-12-22
查看wenqing1012的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-10-09 12:22
咨詢一臺PLC與5臺變頻器通訊,想改造一下,程序不改動,去掉一臺變頻器,將原有的線路拆除(即4臺),那么請教PLC還能正常運行嗎?
機會是自己創造的!
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 758 個
工控威望: 3146 點
下載積分: 13444 分
在線時間: 1113(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2024-12-22
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-09 13:09
1線路的話確保拆了之后,剩下的四臺通訊線依舊是并聯和PLC連接就行了。
2程序的話得看之前怎么寫的,萬一是判斷是否有數據包回來或者校驗正確之后才輪詢下一個,這樣就不能正常運行了。不過一般情況沒人這么干,萬一一個通訊壞了 直接影響五臺。你可以拆完線 上電運行一下,看看上位機或觸摸屏之前通訊的數據是否正常。應該是可以正常運行的
陳惠鑫
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 2448 點
下載積分: 250 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2020-02-19
最后登錄: 2024-06-07
查看陳惠鑫的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-10-09 13:58
還是得看程序怎么做的,如果有通訊檢查的話就會一直報錯,如果沒有做報警這塊就沒多大問題,只要線路不斷就好。然后如果線路末端有電阻,還得記得不要忘了接上去。
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 423 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2022-04-04
查看dgamen的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-10-09 15:14
如果去掉一臺變頻器還能正常運行,說明PLC不清楚從站狀態。就好像通訊線被老鼠咬斷了,從站無響應,PLC程序要報警才合理。
wenqing1012
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 625 個
工控威望: 783 點
下載積分: 2388 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2006-11-03
最后登錄: 2024-12-22
查看wenqing1012的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-10-10 13:00
謝謝!
機會是自己創造的!