  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
919483917
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 82 點
下載積分: 336 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2020-09-15
最后登錄: 2021-01-20
查看919483917的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-10-06 09:58
最近有個項目 需要用到三菱的5uplc控制國產5個帶絕對編碼器的伺服,加個帶脈沖的模塊,因為客戶希望異;蛘邤嚯姾,伺服不要每次都回原點,所以我目前想得方法是,通過485通訊,上電或者伺服異常斷電重啟后讀取伺服編碼器的反饋位置,然后傳送給plc的脈沖寄存器,然后plc通過當前脈沖寄存器的值,就知道伺服當前的位置,這樣我用ddrva絕對定位的時候,就能走到我想去到的位置,我想問下大佬們,這種做可以嗎?求大佬給點建議,小白第一次搞通訊的,迷茫得很,萬分感謝
wyc6745625
接PLC、觸摸屏、C#上位機組態監控16639500085
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 225 點
下載積分: 1371 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2018-03-14
最后登錄: 2024-10-06
查看wyc6745625的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-06 10:56
不是很好,你可以使用高速計數器來確定,或者走總線   485通訊太慢  有誤差
樓主留言:
總線的話 三菱不支持和這個驅動器走總線,只有485通訊,而且485我都還不會呢  總線就更迷茫了
接三菱、西門子等PLC/HMI程序微信wyx6745625
919483917
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 82 點
下載積分: 336 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2020-09-15
最后登錄: 2021-01-20
查看919483917的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-10-06 16:39
有沒有大佬指點下我這個毛毛兵啊   感謝  求指點迷津  
吉大俠
堅持自己的信念,從一無所有,到負債累累。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 508 點
下載積分: 3022 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2016-08-01
最后登錄: 2024-06-05
查看吉大俠的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-10-06 16:57
這個方式是叫閉環控制。電機自帶編碼器,需要外加一個編碼器來確認位置,這樣就不用每次開機就回原點。
這樣的控制對機械有很高的要求,電機在斷電的情況下,你的位置絕對不動。不然就失去的想要實現的意思。
樓主留言:
哦哦  感謝  是這樣的  老板的意思應該是做成半閉環,主要是想斷電后重啟不用給他回原點,他買的電機是帶電池和剎車的,三菱的和這個伺服又只能走485通訊,所以我想簡單點就是上電后讀電機編碼器的位置,然后反饋給plc ,不知道這個做法可不可取
919483917
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 82 點
下載積分: 336 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2020-09-15
最后登錄: 2021-01-20
查看919483917的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-10-06 17:08
引用
引用第3樓jab8875655于2020-10-06 16:57發表的  :
這個方式是叫閉環控制。工控威望: 2077 點
下載積分: 341 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-12-22
查看119119771的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-10-06 17:31
485需要做輪詢,走總線多方便啊。非要用三菱,西門子PN它不香嗎?
919483917
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 82 點
下載積分: 336 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2020-09-15
最后登錄: 2021-01-20
查看919483917的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-10-06 17:32
引用
引用第5樓119119771于2020-10-06 17:31發表的  :
485需要做輪詢,走總線多方便啊。非要用三菱,西門子PN它不香嗎?

客戶要求 沒辦法啊  老哥  而且伺服還不用三菱自家的  用信捷的
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 982 個
工控威望: 8884 點
下載積分: 10262 分
在線時間: 926(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-12-22
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-10-06 17:44
信捷的伺服不知道是否有485讀當前位置的功能?三菱的話就有,網上有例子。
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
919483917
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 82 點
下載積分: 336 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2020-09-15
最后登錄: 2021-01-20
查看919483917的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2020-10-07 09:12
引用
引用第7樓anlyl2014于2020-10-06 17:44發表的  :
信捷的伺服不知道是否有485讀當前位置的功能?三菱的話就有,網上有例子。

有的老大  買的伺服支持485通訊,可以讀,可以寫,做輪詢我就怕太慢了 ,所以就只讀它的當前位置,但是不知道我這個想法到時候不知道適不適用
seafar
目前C#
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 618 個
工控威望: 764 點
下載積分: 1909 分
在線時間: 594(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2023-10-27
查看seafar的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2020-10-07 11:49
我就是這么干的,伺服是松下A6
枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
B站資源分享鏈接https://space.bilibili.com/39855180
919483917
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 82 點
下載積分: 336 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2020-09-15
最后登錄: 2021-01-20
查看919483917的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2020-10-07 12:09
引用
引用第9樓seafar于2020-10-07 11:49發表的  :
我就是這么干的,伺服是松下A6

老哥  這方法用這好用嗎? 定位有沒有誤差呢?
woshicq380
哇哇哇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 393 點
下載積分: 756 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2018-07-26
最后登錄: 2023-10-11
查看woshicq380的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2020-10-13 22:29
絕對編碼器的伺服國產的不知道,臺達的不需要這么麻煩,標定好零點,出現情況只要硬件位置不動,程序直接跑
堅持總會有收獲
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go