傳感器感應到延時60ms 氣缸動作。但是現在plc掃描周期一般是5ms 有時會到20ms 造成延時不可靠。大神們有什么好的解決辦法?有沒有毫秒級的類似時間繼電器的東西。先謝謝大家了!
受不了了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 597 個
工控威望: 725 點
下載積分: 1669 分
在線時間: 396(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-10-31
查看受不了了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-02 16:26
基恩士的PLC好像可以,單片機也是很容易
受不了了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 597 個
工控威望: 725 點
下載積分: 1669 分
在線時間: 396(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-10-31
查看受不了了的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-09-02 16:31
剛搜了,馬大哥家有毫秒級別的時間繼電器,不過都是繼電器輸出,這響應速度估計達不到你要求
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 62846 分
在線時間: 733(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-11-02
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-09-02 16:34
PLC計時器不是有1ms 10ms 100ms三擋,不夠用的?
李小響
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 199 點
下載積分: 1809 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-11-06
最后登錄: 2020-09-03
查看李小響的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-09-02 17:01
PLC的掃描周期跟不上,讀取的輸入可能延遲一個周期
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1875 個
工控威望: 2025 點
下載積分: 11012 分
在線時間: 802(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-02
查看yerong的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-09-02 17:03
  一般 plc 都有毫秒級的時間繼電器
  也可以用高速中斷
  還可以固定掃描周期
   懷疑電磁閥 氣缸動作時間誤差都不止10ms  檢測開關還有響應時間誤差

    執行機構誤差大 再精準的控制有何用
[ 此帖被yerong在2020-09-03 08:11重新編輯 ]
工控小趙
業務致電:240313957
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 186 點
下載積分: 363 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2019-08-21
最后登錄: 2024-10-03
查看工控小趙的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-09-02 17:05
上NJ  PLC, 掃描周期最低0.5微妙
受不了了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 597 個
工控威望: 725 點
下載積分: 1669 分
在線時間: 396(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-10-31
查看受不了了的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-09-02 17:50
引用
引用第6樓工控小趙于2020-09-02 17:05發表的  :
上NJ  PLC, 掃描周期最低0.5微妙

0.5us,第一句直接跳轉到最后一句嗎,PLC大循環是級別最低的,還要處理各種中斷,比如定時器,通訊,輸入輸出刷新,這些的級別都是高于大循環的
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3796(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-02
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2020-09-02 17:58
用中斷,不受掃描周期影響
[ 此帖被tingfenghu在2020-09-02 18:05重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lvpretend) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(李小響) 真誠感謝!
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    和諧共贏
    努力學習,做好工控
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1991 個
    工控威望: 7813 點
    下載積分: 62846 分
    在線時間: 733(小時)
    注冊時間: 2008-01-07
    最后登錄: 2024-11-02
    查看和諧共贏的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2020-09-02 18:53
    引用
    引用第4樓李小響于2020-09-02 17:01發表的  :
    PLC的掃描周期跟不上,讀取的輸入可能延遲一個周期

    傳感器輸入信號延遲嗎?
    受不了了
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 597 個
    工控威望: 725 點
    下載積分: 1669 分
    在線時間: 396(小時)
    注冊時間: 2015-06-17
    最后登錄: 2024-10-31
    查看受不了了的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2020-09-02 21:42
    引用
    引用第9樓和諧共贏于2020-09-02 18:53發表的  :

    傳感器輸入信號延遲嗎?

    接近開關就幾百赫茲的響應速度,PLC輸入都是經過幾毫秒去抖,然后才能真正的進入到程序里
    〇·微塵ベ
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 329 個
    工控威望: 1174 點
    下載積分: 3191 分
    在線時間: 287(小時)
    注冊時間: 2020-04-11
    最后登錄: 2024-07-19
    查看〇·微塵ベ的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2020-09-02 21:47
    8樓正解,要精確的定時,中斷 是比較理想的辦法
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(李小響) 真誠感謝!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go