李小響
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 199 點
下載積分: 1809 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-11-06
最后登錄: 2020-09-03
查看李小響的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-09-02 15:36
傳感器感應到延時60ms 氣缸動作。但是現在plc掃描周期一般是5ms 有時會到20ms 造成延時不可靠。大神們有什么好的解決辦法?有沒有毫秒級的類似時間繼電器的東西。先謝謝大家了。
nihaoa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 129 點
下載積分: 3322 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2019-10-27
最后登錄: 2024-12-18
查看nihaoa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-03 16:43
看看有沒有精確計時中斷功能吧,用中斷觸發精確定時,定時到后再觸發中斷輸出信號