李小響
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 199 點
下載積分: 1809 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-11-06
最后登錄: 2020-09-03
查看李小響的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-09-02 15:36
傳感器感應到延時60ms 氣缸動作。但是現在plc掃描周期一般是5ms 有時會到20ms 造成延時不可靠。大神們有什么好的解決辦法?有沒有毫秒級的類似時間繼電器的東西。先謝謝大家了!
柳絮飛花
無產工程師
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 1212 點
下載積分: 7855 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2017-06-27
最后登錄: 2024-10-22
查看柳絮飛花的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-03 17:22
中斷,觸發。
工控普通人,學習在路上