樓主  發表于: 2020-08-29 15:16
ab系統,fp750變頻器,L36ERM的plc,5700路由器,經常報以太網通訊故障,大家有沒有遇到過?怎么解決?用的屏蔽網線,屏蔽水晶頭
1421448580
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 333 點
下載積分: 13350 分
在線時間: 873(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2024-12-20
查看1421448580的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-29 17:50
似乎也有這樣的問題   沒有根本解決
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-08-29 20:06
同樣設備,同樣配置,高校軟控廠家的,好幾年都從來沒有壞過硬件,也從來沒出過稀奇古怪的問題。

廠子里大連一家的設備,雖然6年后有PowerFlex750變頻器開始出現故障,但平時都一直很穩定。

桂林一家的設備,平常即使設備不運行,也有一臺伺服經常報警,桂林這個廠家的另一個設備,不到幾個月,伺服就壞了。不到一年,變頻器就壞了,平常設備還和鬧鬼一樣。
還有江蘇江陰一家的設備,就是樓主說的情況了。

其實和設備的電氣設計和當初安裝的情況有很大關系。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 521 點
下載積分: 6964 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2024-11-11
查看金海洋的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-09-01 08:31
用光纖代替以太網,最終設備臨近用以太網應該比以太網強吧