引用引用第4樓往事訴風于2020-08-18 08:12發表的 :我的伺服電機帶減速機控制送料 做為主機使用的 伺服電機帶動的壓輥為主動輪 有可能會出現打滑 這樣的定位是不準的
引用引用第5樓plc初學者于2020-08-18 08:18發表的 :既然不準,那么你這個主題應該改為外接編碼器控制伺服啟停。定位就讓外部傳感器來吧,比如送料機構上安裝編碼器,接近開關,光電開關等物料長度進行判斷計算。長度到了就讓伺服停車,切完了再運行。
引用引用第6樓往事訴風于2020-08-18 10:54發表的 :對啊 現在就的外接編碼器 用來測量長度 長度到了 停機切斷 切完再運行。就是感覺這樣做有點不完美 完全是以外接編碼器為主 伺服電機沒有起到太大的作用 就是控制個啟停和速度 感覺和變頻器差不多 沒有實現了全閉合把伺服的性能發揮出來
主辦單位:上海明控機電科技有限公司