tan0915
王富貴
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 102 點
下載積分: 818 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2019-04-07
最后登錄: 2022-09-05
查看tan0915的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-13 11:47
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
程序中當前流程外的流程,在條件滿足的情況下也會有輸出嗎   如圖所示,程序有問題嗎  為什么執行了s29  開始執行s30 時卻出問題了 不往下執行了呢
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 569 個
工控威望: 6191 點
下載積分: 19409 分
在線時間: 557(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2024-11-07
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-13 13:29
S31跳轉條件不合適,信捷的PLC部分版面跳轉條件滿足時有時會不執行STL內的指令,直接跳轉
樓主留言:
比較指令滿足,其他流程會有輸出是怎么回事。那個流程還沒開始呢。不應該有輸出吧
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 569 個
工控威望: 6191 點
下載積分: 19409 分
在線時間: 557(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2024-11-07
查看天空流星的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-08-13 19:01
圖片:
那個比較指令和上升沿的,最好加上當前 S**的常開條件,這個和三菱的處理有差異,吃過虧才知道的
都改成這個樣了