圖片:
圖片:
在使用CJ1W-SCU21-V1時,用RXDU指令時,有兩個地方不是很清楚,想請教大家一下
1.通信端口NO指定(內部邏輯端口) 0~7Hex(自動分配)
這個是不是使用時自己可以隨便設定的,比如CH1端口設置為1,CH2端口設置為2。但是這個自動分配感覺像是硬件組成時已經分配好了,但是就是不知道在軟件哪里查看。
2.單元地址(注1) 串行通信的號機地址(裝置編號+10Hex)
個人理解為比如圖2中第2個SCU的單元號是2,那這邊就應該是設定為:2+10=12Hex,但是下面的注1部分又看不明白了。
以上,請OMRON高手指點一下。